Onlangs kreeg ik een gesloopte voeding nl de Pan 25079 vlgs de opschrift 13.8 volt en 6 tot 8 Amp. Het printje was eruit en alleen de trafo was present. Die zag er zo op het eerste oog goed uit geen brandsporen o.i.d.
De meetresultaten zijn met een Velleman DVM 890 gedaan. Primair zijn er drie aansluiting voltages zijn 42.6 en twee maal 21.2
Ik gebruik een Brugcel KBPC3508 vlgs de spec's een 35 amp en 800 volt gelijkrichter.
Als spanningsregelaar heb ik de L7812Cv en de MC 7815 gebruikt om de boel te testen, wat mij opvalt is dat de regelaars gemiddeld 2 volt minder "regelt" dan het component belooft, ik weet dat de regelaar 2 volt consumeert maar dat is toch op de bruto voltage ?
Voor de brugcel is er een wisselspanning van 21.2 volt. Na de brugcel een gelijkspanning van 18.79 tot 18.82 volt. Na de regelaar is er een spanning 12.8- 12.65 volt. Na een kwartiertje aan de spanning gehangen te hebben word de regelaar erg warm zoniet heet te noemen.
Iemand enig idee waarom er zo weinig spanning over blijft.
73