Jaja.. de meterbanden waren hier lange tijd met stemmen en zonder ruis. Helaas is het nu weer omgekeerd. Sinds vandaag S8 (en soms 9+++) ruis.
Dus wat doet een goede bakkenist ? Transceiver op de accu en alle stroomgroepen uit. We zoeken natuurlijk altijd eerst bij onszelf.
En inderdaad de ruis is weg. Poe, wat een geluk, ik ben het zelf. ~Even verder kijken. En ja met de 4e groep kan ik de ruis aan en uitzetten.
Op de lijst groep 4 checken:
Afzuigkap
Plafondlicht keuken
Werkbladlicht keuken
Wandcontactdozen keuken
Afzuigkap los, lichtarmaturen los, groep A4 weer aan en...... de ruis gaat ook aan S8 (soms S9+++)
k ben het dus zelf maar ook weer niet ? Waar ben ik nu weer tegenaan gelopen ?
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn ?