Volgens mij is 30A overkill...
De output is 40W FM...
Maar goed.. Uitgaande van 70W (PEP),
en een rendement van 40%, neemt de lineair dus 175W
op uit het net...
(Bij 70W wordt dus 175 - 70 = 105W opgestookt in warmte)...
P = U x I
I = P / U
I = 175W / 12V
I = 14A
Dan nog het bakje erbij...
Tel daarvoor ongeveer 5A, en dan heb je aan een zekering van 20A
genoeg..
Let overigens op dat je de kabel zo kort mogelijk houdt...
Want de inwendige weerstand van kabels bij 12V telt ook mee..
Anders is de weerstand van je kabel bij 12V te hoog, en dan kun je afzekeren wat je wilt,
maar dan smelt je kabel weg, maar de zekering gaat niet door...!